Jump to content

Παλιό UPS, αξίζει;


Recommended Posts

Καλησπέρα, το θέμα είναι αναρτημένο και σε "διπλανό" φόρουμ,

έχω στη κατοχή μου ένα Cyberpower Value 800E LCD με μπαταρία ΒΒ hrc1234w (12V, 9ah) φουσκωμένη. Νομίζω ότι πέρα από τη μπαταρία τα ηλεκτρονικά του είναι οκ.

Στο https://outervision.com/power-supply-calculator μου προτείνει για το σύστημα μου 1100VA UPS. 

Θεωρείτε ότι αξίζει απλά να αγοράσω μια μπαταρία και να δω πω θα πάει ή να πάρω άλλο καινούριο;

Αν είναι "λίγα" τα 800VA, υπάρχει περίπτωση να βάλω άλλη μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας και να κρατάει "κανονικά" ή είναι και θέμα εσωτερικών ηλεκτρονικών;

Ευχαριστώ!

Link to post
Share on other sites

Είναι και θέμα εσωτερικών ηλεκτρονικών, και το outervision.com έχει δίκιο, και γι' αυτό ευθύνεται η κάρτα. Πετάξτε τη και πάρτε μια 1050ti, κρατήστε το υπάρχον ups και βάλτε του καινούργια μπαταρία. Η λύση αυτή είναι μόλις 120€ ακριβώτερη από το να φορτωθείτε ακόμη ένα ups για χάρη μιας παλιόκαρτας που καίει το ρεύμα της αρκούδας. 

Link to post
Share on other sites
9 hours ago, aLLoU said:

Καλησπέρα, το θέμα είναι αναρτημένο και σε "διπλανό" φόρουμ,

έχω στη κατοχή μου ένα Cyberpower Value 800E LCD με μπαταρία ΒΒ hrc1234w (12V, 9ah) φουσκωμένη. Νομίζω ότι πέρα από τη μπαταρία τα ηλεκτρονικά του είναι οκ.

Στο https://outervision.com/power-supply-calculator μου προτείνει για το σύστημα μου 1100VA UPS. 

Θεωρείτε ότι αξίζει απλά να αγοράσω μια μπαταρία και να δω πω θα πάει ή να πάρω άλλο καινούριο;

Αν είναι "λίγα" τα 800VA, υπάρχει περίπτωση να βάλω άλλη μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας και να κρατάει "κανονικά" ή είναι και θέμα εσωτερικών ηλεκτρονικών;

Ευχαριστώ!

Έχεις κάποιο όργανο να μετρήσεις στην πρίζα πόσο καταναλώνει το pc σου + οθόνη; Αν δώσεις τα W, μπορούν να υπολογιστουν τα VA και να δούμε αν σε καλύπτει.

9 hours ago, aLLoU said:

Αν είναι "λίγα" τα 800VA, υπάρχει περίπτωση να βάλω άλλη μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας και να κρατάει "κανονικά" ή είναι και θέμα εσωτερικών ηλεκτρονικών;

Μεγαλύτερη μπαταρία (στο ίδιο φυσικό μέγεθος) θεωρητικά μπορείς να βάλεις, αλλά ενδέχεται να εξοντώσεις με αυτόν τον τρόπο τον converter του UPS νομίζω. Με ένα παλιό mustek UPS που είχα, έβαλα μεγαλύτερη μπαταρία και για όσο χρονικό διάστημα το κράτησα έπαιξε κανονικά, αλλά με δικιά σου ευθύνη εννοείται πας σε τέτοιους πειραματισμούς.

 

Επίσης δεν μας λες τι αυτονομία θες. Σε καλύπτουν π.χ. 1-2 λεπτά να προλάβεις να κάνεις shutdown σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή θέλεις παραπάνω αυτονομία;

Edited by gdp77
Link to post
Share on other sites

Αρχικά σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας.

Γενικά το build δεν είναι και το πιο καινούργιο ούτε το πιο efficient (phenom x6 1055T & r9 280X).

To UPS μου το έδωσαν όπως είναι, δεν μπορώ να ξέρω στα σίγουρα ότι θα δουλέψει με νέα μπαταρία, εκτός αν υπάρχει τρόπος να το διαπιστώσω.

Το θέλω σαν fail-safe για να μη καεί τίποτα και το κλαίω μετά και για να σώσω την όποια δουλειά κάνω. Τρομερή αυτονομία δε με καίει, ίσα-ίσα να κάνω το shutdown.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.