πριν 50 λεπτά, το μέλος kv_itc έγραψε:

Ευχαριστώ για την απάντηση.

 

Άλλαξα τις μπαταρίες τώρα την άνοιξη, άρα δε θεωρώ ότι είναι θέμα μπαταριών. Στο λογισμικό που το συνοδεύει βλέπω μονίμως 25 βαθμούς, άρα μάλλον κάτι δεν πάει καλά με το σένσορα της θερμοκρασίας. Ακόμα και σε διακοπή ρεύματος, όταν δούλευε στο φουλ, πάλι 25 έδειχνε!

 

Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξω ανεμιστήρα (δεν ήξερα ότι έχει 6άρι όπως λες, μέγεθος όμως το οποίο δικαιολογεί και όλο αυτό το θόρυβο). :( Οι βίδες όχι, δεν είναι προσβάσιμες απ' έξω. Αποσύνδεση των μπαταριών μάλλον δεν είναι επικίνδυνο... φαντάζομαι αποσυνδέω τους 2 πόλους (μαύρο-κόκκινο)... μάλλον.

Τις μπαταρίες απλά αποσυνδέεις τους πόλους που πηγαίνουν στο UPS, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και η χρήση του διακόπτη για άδειασμα των πυκνωτών είναι απλά λίγη πρόσθετη ασφάλεια. Επειδή στο δικό μου οι βίδες του ανεμιστήρα σίγουρα είναι εκτεθιμένες στο πίσω μέρος, πιθανόν να υπάρχουν και άλλες διαφορές στο σασί. Επομένως καλύτερα να επιβεβαιώσεις τα χαρακτηριστικά του δικού σου ανεμιστήρα για σιγουριά.