Παιδιά ότι λέει ο τίτλος. Δύο UPS της APC με την διακοπή της ΔΕΗ, ήταν σαν να μην υπήρχαν. Ούτε ειδοποίηση πριν γιά πεσμένες μπαταρίες. Τι λέτε;

APC BackUp UPS Pro 650 X 2

Posted
Τα τροφοδοτικά των pc είναι APFC ή PPFC ?

είδες που είσαι και εμπειρία εκτός από πόνος?

man παλιότερα δούλευαν? αν ναι και είναι παλιά, τότε ίσως είναι φθορά της μπαταρίας... επίσης δεν ξέρω γιατί, μου έχει τύχει να τραβάω μπρίζα του ups 30 φορές και να είναι οκ, και σε διακοπή να κλείσουν όλα.

επίσης (εκεί το πάει ο γορίλλας) κάποια ups δε γοστάρουν κάποια psu, κυρίως με active pfc...

Posted

Τα UPS είναι τριών ετών.

Τα τροφοδοτικά είναι 1 Seasonic 550 S12 80+ (1 μηνός) και TAGAN 480 3 ετών.

APFC ή PPFC; Δεν έχω ιδέα....

Posted

Mε τα APC υπάρχει μιά περίεργη διαδικασία όπου πρέπει να την κάνεις μετά από ολική αποφόρτιση ή κάθε 6 μήνες, για να διαβάζει σωστά τα στοιχεία της μπαταρίας. Τα 3 χρόνια πάντως είναι οριακά στο να χρειαστείς αλλαγή.

Posted
επίσης δεν ξέρω γιατί, μου έχει τύχει να τραβάω μπρίζα του ups 30 φορές και να είναι οκ, και σε διακοπή να κλείσουν όλα.

To ιδιο παθαινω στη δουλεια, belkin ups, HP το πισι.

Το διπλα ΙΔΙΟ πισι με apc ups κραταει κανονικοτατα

Posted

Όλη η σειρά APC BackUp UPS δεν είναι συμβατή με τροφοδοτικά που έχουν Power Factor correction με Energy Star 4 compliance...

Posted

ηταν δοκιμασμενα σε αλλη διακοπη?

αλλαξε τπτ στο φορτιο ? προσθεσατε δλδ καποια συσκευη κλπ?

στο πισι μου πριν 20 μερες αλλαξα την 7600gt σε 8800gt , στην 1η διακοπη το mge 600αρι κλαταρε........ του εβαλα κι εγω ενα unitek 2500va και ησυχασα ! εχω και...φως !

Posted
Τα UPS είναι τριών ετών.

Πάρε τα παραμάσχαλα και πήγαινε σε ένα κατάστημα Γερμανός να σου αλλάξουν τις μπαταρίες.

Με 18-19 ευρώ την μία έχεις καθαρίσει για άλλα 2 χρόνια τουλάχιστον.

Posted

Για να μην ανοίγω άλλο θέμα μιας και έχω μια ερώτηση για UPS , μπορούμε να βάλουμε σε ένα UPS (το οποίο έχει μια 12volt μπαταρία με 20Ahoria) δύο μπαταρίες 12volt 20Ahoria παράλληλα για να ανεβάσουμε την δύναμή του ?

Posted

δεν ειναι τοσο απλο -το ειχα σκεφτει παλια-

καποιος ηλεκτορνικος θα σε διαφωτισει καλυτερα

Posted

αν το έκανες θα ανέβαζες μόνο την διάρκεια που είναι on το μηχάνημα σου διακοπή

χωρίς να επηρέαζεις θετικά το φορτίο που μπορεί να αντέξει

θα πέσει πάρα πολύ ο χρόνος επαναφόρτισης αν αντέχει κιόλας το μηχανάκι και δε σου κάψει τίποτα πιο μέσα.

Posted

Ευχαριστώ γιά τις απαντήσεις σας.

Δεν ξέρω αν ο Γερμανός παρέχει πλέον μπαταρίες γιά UPS. Ίσως ο Δήσιος.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι, πού βρίσκει κανείς γνήσιες μπαταρίες γιά APC στην Ελλάδα.

Στα πιό πολλά Computer Shops δεν έχουν ιδέα, ούτε τι γίνεται με τις εγγυήσεις ( Αντιπρόσωπος; ) και με ποιά τροφοδοτικά συνεργάζονται.

Ευχαριστώ και πάλι.

Posted

Eγω με το Mustek το 1000αρι δεν ειχα/εχω κανενα προβλημα....Κανονικα λειτουργησε οσες φορες κοπηκε το ρευμα κ δουλευα.

Posted

Κάτι απλοϊκό, αλλά άμα δεν το προσέξεις την πατάς... Κάποια ups έχουν, εκτός από τις παροχές που υποστηρίζονται από τη μπαταρία, και κάποιες παροχές που απλώς περνάνε από το σταθεροποιητή (χωρίς να υποστηρίζονται από τη μπαταρία σε περίπτωση διακοπής). Check λοιπόν σε ποια έξοδο βάζεις το pc...

Ξέρω, ξέρω, απλοϊκό ενδεχόμενο αλλά εγώ άφησα τον πατέρα μου να στήσει μόνος του το ups του και αναρωτιόμουνα μετά γιατί δε λειτουργούσε το pc στις διακοπές...

Posted
Ίσως ο Δήσιος.

Έχει για όλα και πολύ φθηνότερα από Γερμανό. Επίσης σε APC και MGE που πήρα πρόσφατα, έχει τις ίδιες που φοράνε "από μαμά" κι όχι κάποιες που ταιριάζουν. Μπορείτε να δείτε και το site τους: http://www.batteries.gr/index.php?cPath=276&osCsid=3ff16ec192933228fb6d4dc3a1d854b3