Ταμτάκος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25, 2018 #1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25, 2018 (edited) Στο σπίτι έχω ένα κλιματιστικό 24.000 BTU (on-off) στο σαλόνι και 2 μικρότερα των 9.000 BTU (inverter) στις κρεβατοκάμαρες. Θέλω να τα συνδέσω στον πίνακα σε ξεχωριστούς μικροαυτόματους τραβώντας καλώδιο μέσα από αυτοκόλλητα κανάλια τοίχου. Στο σπίτι το ρεύμα είναι τριφασικό. Ο ηλεκτρολόγος μου επιμένει να χρησιμοποιήσω τα εξής: 2,5mm καλώδιο και 20Α ασφάλεια για το κλιματιστικό των 24.000BTU και 1,5mm καλώδιο με 16Α ασφάλειες για αυτά των 9.000BTU Επίσης, σκέφτομαι να βάλω και πολύμπριζο ασφαλείας σε κάθε γραμμή, κάτι σαν αυτό Πριν προμηθευτώ τα υλικά θα ήθελα την γνώμη ατόμων με περισσότερες γνώσεις επί του θέματος από εμένα αφού με μια πρόχειρη αναζήτηση που έκανα μου φαίνεται πως οι ασφάλειες ίσως θα πρέπει να είναι μικρότερες αλλά και με διαφορετικές καμπύλες για την εκκίνηση. Ευχαριστώ. Έγινε επεξεργασία Ιούλιος 25, 2018 από Ταμτάκος
nikos1982 Ιούλιος 25, 2018 #2 Ιούλιος 25, 2018 (edited) το 2,5 καλωδιο ασφαλιζεται μονο με 16α ασφαλεια και αν εχεις προβλημα σε θεμα ξεκηνιματος του 24.000 btu βαλε 16Α κηνησης ασφαλεις το 1.5 με 10Α ασφαλεια. αν τα βαλεις αυτα που σου ειπε δεν ασφαληζεις την γραμμη και αν καποιο air codition χριαστη να τραβιξει παραπανω ρευμα υπαρχη θεμα να καει το καλωδιο. Έγινε επεξεργασία Ιούλιος 25, 2018 από nikos1982 2
tromeross Ιούλιος 25, 2018 #3 Ιούλιος 25, 2018 στα καινούργια κλιματιστικά το καλώδιο που έχουν(εργοστασιακά για παροχή ρεύματος ) είναι 1.5 mm για 9.000btw και στα 24.000 2.5 mm απο όσο γνωρίζω.
l3ft3ris Ιούλιος 25, 2018 #4 Ιούλιος 25, 2018 Ότι ανέφεραν από πάνω, στα 9αρια 1.5 και 10αρα και στο 24αρι 2.5 με 16αρα. Ασφάλειες πάρε L+N αν τα συνδέσεις απευθείας χωρίς πρίζα και να είναι 6ka ρεύμα αποκοπής. Φαντάζομαι ότι οι αποστάσεις των καλωδίων δεν είναι πολύ μεγάλες αν ξεπερνάς τα 30 μέτρα πάρε 4αρι για το 24αρι τουλάχιστον 1
apostolis22 Ιούλιος 26, 2018 #5 Ιούλιος 26, 2018 10 hours ago, l3ft3ris said: Ότι ανέφεραν από πάνω, στα 9αρια 1.5 και 10αρα και στο 24αρι 2.5 με 16αρα. Ασφάλειες πάρε L+N αν τα συνδέσεις απευθείας χωρίς πρίζα και να είναι 6ka ρεύμα αποκοπής. Φαντάζομαι ότι οι αποστάσεις των καλωδίων δεν είναι πολύ μεγάλες αν ξεπερνάς τα 30 μέτρα πάρε 4αρι για το 24αρι τουλάχιστον Τι εννοείς με το Ασφάλειες πάρε L+N?
l3ft3ris Ιούλιος 26, 2018 #6 Ιούλιος 26, 2018 Ασφαλίζει την φάση και διακόπτει τον ουδέτερο. Σε περίπτωση διαρροής ουδέτερου με γείωση η απλή ασφάλεια ο΄ταν την διακόψεις δεν θα σου εξασφαλίσει την διαρροή το ρελέ διαφυγής και έτσι δεν θα έχεις ρεύμα σε όλο τον πίνακα. Θα πρέπει να αποσυνδέσεις το καλώδιο απο το AC ώστε να λειτουργήσει το ρελέ. Ενώ με την L+N αποφεύγετε αυτό 2
ΓιαγκΤ Ιούλιος 26, 2018 #7 Ιούλιος 26, 2018 Στο δικό μου 24.000BTU πέρασα 3Χ4 και έβαλα 20A ασφάλεια. Ποτέ κανένας δεν έπαθε από χοντρότερο καλώδιο. 2
GriGaS Ιούλιος 26, 2018 #8 Ιούλιος 26, 2018 Το ότι το 2.5άρι ασφαλίζεται με 16άρα είναι μια παλιά συνήθεια. Ασφαλίζεται με την ασφάλεια που προκύπτει από τους υπολογισμούς.Μπορεί μεγαλύτερη, μπορεί και μικρότερη. Το 2.5άρι υπό προϋποθέσεις μπορεί να φορτιστεί μέχρι και με 26Α (σε ιδανικές συνθήκες). Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να ακολουθούμε την πεπατημένη, μιας και ο ηλεκτρολόγος αποκλείεται να έφτασε στα παραπάνω συμπεράσματα βάσει υπολογισμών. Έτσι όπως είπαν και οι παραπάνω βάλτε C16 στο 24άρη και C10 στα 9άρια. (ειδικά τα 9άρια inverter δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να ρίξουν την 10άρα). H L+N είναι κάτι τέτοιο https://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/iliko-ragas/prostasia/mikroaftomatoi-asfaleia-asfalia-asfaleia-microaftomatos/microaftomatoi-10a-16a/abb-asfaleia-16a-6ka-s201-c16na-24797_102588/ 1
Ταμτάκος Ιούλιος 26, 2018 Author #9 Ιούλιος 26, 2018 Στο σπίτι έχω παλιό πίνακα με ασφάλειες τήξης και διάβασα πως μπορεί να υπάρχει πρόβλημα αν βάλω διπολικό αυτόματο (κάτι με το ουδέτερο που δεν πολυκατάλαβα). Η διάταξη του πίνακα είναι κάπως έτσι Στο 24άρι κλιματιστικό γράφει στην ετικέτα: Max input Current 14.6A, οπότε αν το κατάλαβα καλά είναι αρκετός ένας αυτόματος των 16Α. Μέχρι τώρα το είχα στην ίδια πρίζα με το πλυντήριο πιάτων (20Α). Μπορώ να βάλω αυτόματο με καμπύλη τύπου D ή Κ, ή είναι αρκετή η τύπου C που ανέφερε παραπάνω και ο @GriGaS?
GriGaS Ιούλιος 26, 2018 #10 Ιούλιος 26, 2018 Εάν δεν έχεις ρελέ διαρροής, αντί να ασχολείσα με αυτά, κάνε κάτι άμεσα. Η L+N θα πάρει ουδέτερο από τη μπάρα ουδετέρου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Καμπύλη D δεν είναι για την περίπτωσή σου (και αμφιβάλω εάν θα βρεις) και Κ θα την πληρώσεις τσάμπα. H C είναι αρκετή. 2
l3ft3ris Ιούλιος 27, 2018 #11 Ιούλιος 27, 2018 Καλό θα ήταν να πετάξεις τις 2 πρώτες σειρές του πίνακα και να τα αλλάξεις. Οι τήξεως δεν έχουν κανένα πρόβλημα ίσα ίσα που έχουν και μεγαλύτερη ασφάλεια από τις αυτόματες. Ρελε διαφυγής-διαρροής χρειάζεσαι οπωσδήποτε. Πάρε ράγα ασφαλειών και βίδωσε την στην πλάτη του πίνακα. Μετά πάρε ένα ραγοδιακόπτη 3χ40Α 3 ασφάλειες 32Α ρελέ διαρροής 4Χ40Α 30mA, μια τριφασική λυχνία. 3 ασφαλειοδικόπτες L+N 25Α για κουζίνα και 16Α για θερμοσίφωνες. Πάρε από ένα μέτρο καφέ, μαυρο, γκρί, μπλέ, κίτρινο 10άρι καλώδιο και κλεμενς μεγάλη μήπως δεν φτάνει ο ουδέτερος στο ρελε διαφυγής Θα χρειαστείς κανένα 100άρι ευρώ συνολικά. 2