flyboy Ιανουάριος 26, 2009 #141 Ιανουάριος 26, 2009 Κανένα κόλπο να bootarei ο perc από το vd που του έχεις δηλώσει υπάρχει;Αν έχεις παραπάνω από δύο εγκαταστάσεις και 3-4 vd είναι λίγο λαχείο να πετύχεις αυτό που θες.Το χει πάθει κανείς άλλος;lsi firm
apotsi Ιανουάριος 27, 2009 #142 Ιανουάριος 27, 2009 Αυτό που είναι πάνω-πάνω, το βάζουμε ή δεν είναι για τον εν λόγω controller ?Click me !!!
apotsi Ιανουάριος 28, 2009 #143 Ιανουάριος 28, 2009 Βρε κανείς...; Μπορεί κάποιος να μου πεί ποιό είναι το τελευταίο firmware και οι τελευταίοι drivers γι' αυτόν τον controller ? Και από της Dell, και από την LSI.Ευχαριστώ.Αυτή τη στιγμή ο δικός μου έχει το 5.1.1-0040.Αυτό;http://support.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=us&cs=04&l=en&s=bsd&releaseid=R189337&SystemID=PWE_2950&servicetag=&os=WNET&osl=en&deviceid=9182&devlib=0&typecnt=0&vercnt=5&catid=46&impid=-1&formatcnt=6&libid=46&fileid=259796Και drivers αυτοί;http://support.dell.com/support/downloads/format.aspx?c=us&cs=04&l=en&s=bsd&deviceid=9181&libid=46&releaseid=R194151&vercnt=6&formatcnt=0&SystemID=PWE_2950&servicetag=&os=WNET&osl=en&catid=46&impid=-1... και να πώ ότι δεν τον έχει κανείς αυτόν τον controller... :fist:
Chosen Ιανουάριος 29, 2009 Author #144 Ιανουάριος 29, 2009 Αυτό, αν έχεις την "integrated" version.Αυτό, αν έχεις την κανονική την PCI κάρτα.
apotsi Ιανουάριος 29, 2009 #145 Ιανουάριος 29, 2009 Αυτό, αν έχεις την "integrated" version.Αυτό, αν έχεις την κανονική την PCI κάρτα.Έχω αυτή που πήρα από το ebay. Ποιά είναι αυτή;
Teodor_ch Ιανουάριος 29, 2009 #148 Ιανουάριος 29, 2009 ήρθε και εμένακούμπωσε σε 10 λεπτά (δεν έχω μονωτική και έβαλα ζελοτέιπ!) και τώρα αρχίζω τα πειράγματα να τη μάθωαν βάλω επάνω τον ράπτορ σκέτο θα φανεί καμιά διαφορά λόγω της cache?για άλλο λόγω την αγόρασα εννοείται, απλά μέχρι το καλοκαίρι θα την έχω εγώ να παίζω
apotsi Ιανουάριος 29, 2009 #149 Ιανουάριος 29, 2009 Με τί firmware σου ήρθε...; Ψύξη έβαλες; Αν ναι, τί;
Teodor_ch Ιανουάριος 29, 2009 #150 Ιανουάριος 29, 2009 Controller ID: 0 MegaRAID firmware version: 1.03.10-0216 ψύξη ακόμα τίποτα μιας και δεν έχω συνδέσει κανένα σκληρό απλά ένας πεθαμένος 120άρης που φυσούσε την κάρτα γραφικών του ρίχνει και του perc αέρα τώρα που έπιασα την ψύxτρα (σε idle που λογικά είναι) ίσα ίσα έχει ζεσταθεί λίγο (σαν να πιάνεις μνήμες χωρίς overclock) EDIT: Τελικά έχω ή δεν έχω BBU? Προσθήκη: Υπόψιν ότι ο controller μου πρόσθεσε 20-30 watt κατανάλωσης!!!!! Φορτίζει και η μπαταρία όπως φαίνεται οπότε μπορεί να παίσει λίγο. Αν και είναι σε idle τώρα. Πολλά μου φαίνονται, θα ενημερώσω όταν φορτίσει η μπαταρία Ξέρει κανείς πώς συμπεριφέρεται σε κατάσταση αναμονής? Ξυπνάει μετά ή έχει πρόβλημα? Προσθήκη2: Μόλις τσέκαρα και απο το everest ότι δουλεύει σε full ταχύτητα In Use @ x8 (Intel 80333 PCI Express-PCI Bridge A --> Dell PERC 5/i Integrated RAID Controller, Intel 80333 PCI Express-PCI Bridge
takis20 Ιανουάριος 29, 2009 #151 Ιανουάριος 29, 2009 Επειδή ενδιαφέρομαι και εγώ για τον PERC θα ήθελα να ρωτήσω αν σε RAID 5 με 3 δίσκους 1ΤΒ προσθέτω και άλλους θα αυξάνεται η χωρητικότητα χωρίς απώλειες δεδομένων???
Chosen Ιανουάριος 29, 2009 Author #152 Ιανουάριος 29, 2009 Το πρώτο post ενημερώθηκε με τα part numbers για να ξέρετε ποιον PERC5/i πήρατε
Chosen Ιανουάριος 29, 2009 Author #153 Ιανουάριος 29, 2009 Επειδή ενδιαφέρομαι και εγώ για τον PERC θα ήθελα να ρωτήσω αν σε RAID 5 με 3 δίσκους 1ΤΒ προσθέτω και άλλους θα αυξάνεται η χωρητικότητα χωρίς απώλειες δεδομένων???Manual -> PERC 5 Features -> Online Capacity Expansion = YesOnline = ενώ το σύστημα είναι live.
apotsi Ιανουάριος 29, 2009 #154 Ιανουάριος 29, 2009 Ναι, αλλά με το λειτουργικό τί θα γίνεται; Και πώς;
apotsi Ιανουάριος 29, 2009 #156 Ιανουάριος 29, 2009 Πώς θα μεγαλώσει η χωρητικότητα; Και το λειτουργικό, πως θα το καταλάβει, γιατί σίγουρα ο controller δεν νομίζω να φορμαρει NTFS.
Teodor_ch Ιανουάριος 29, 2009 #157 Ιανουάριος 29, 2009 τέλος φόρτισης και τελικά το σύστημα καταναλώνει 25-30 watt παραπάνωπολύ καίει για τα γούστα μου
Delijohn Ιανουάριος 29, 2009 #158 Ιανουάριος 29, 2009 Ε βάζεις πάνω το νέο δίσκο και κάνει λογικά rebuild το raid! Σωστά ή ?
Chosen Ιανουάριος 29, 2009 Author #159 Ιανουάριος 29, 2009 Παιδιά, ο PERC5/i όπως και κάθε RAID controller της προκοπής, έρχεται με management software.Μέσω αυτού θα κάνεις το expansion (κι όχι rebuild, που είναι όταν αλλάζεις έναν "χτυπημένο" δίσκο) και μόλις τελειώσει αυτό, πας στο Disk Management και διαμορφώνεις τον καινούριο χώρο κλπ
flyboy Ιανουάριος 30, 2009 #160 Ιανουάριος 30, 2009 Κανένα κόλπο να bootarei ο perc από το vd που του έχεις δηλώσει υπάρχει;Αν έχεις παραπάνω από δύο εγκαταστάσεις και 3-4 vd είναι λίγο λαχείο να πετύχεις αυτό που θες.Το χει πάθει κανείς άλλος;lsi firmΚανείς δεν έχει κάνει πάνω από 2 virtual disks?
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.